确切的说,是第一次做电热管控制。
4条22KW,380V的发热管,还没看到货呢。

有以下问题:
1. 根据网上的计算方法,单条电热管的电流是33A,对吗?
2. 选用3相,40A的SSR,应该没问题吧。
3. SSR是就这样装在电箱内,还是要加散热器?
4. 貌似电热管也有星型和三角形接法?普通应用,应该用三角形吧?
5. 最后,如果可以的话,推荐几个国产的SSD品牌?

谢谢大家!
hulilanyu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 197 个
工控威望: 253 点
下载积分: 2037 分
在线时间: 136(小时)
注册时间: 2010-08-18
最后登录: 2024-08-26
查看hulilanyu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-21 22:12
二手 3相SSR 需要联系:1584418454
[attachment=146820]