用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
中奖
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
第一次用SSD,麻烦各位进来解答疑惑,谢谢!
上一主题
下一主题
bigluo
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
387 个
工控威望:
912 点
下载积分:
2724 分
在线时间: 73(小时)
注册时间:
2007-12-14
最后登录:
2021-05-15
查看bigluo的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-04-21 09:20
全看
|
小
中
大
确切的说,是第一次做电热管控制。
4条22KW,380V的发热管,还没看到货呢。
有以下问题:
1. 根据网上的计算方法,单条电热管的电流是33A,对吗?
2. 选用3相,40A的SSR,应该没问题吧。
3. SSR是就这样装在电箱内,还是要加散热器?
4. 貌似电热管也有星型和三角形接法?普通应用,应该用三角形吧?
5. 最后,如果可以的话,推荐几个国产的SSD品牌?
谢谢大家!
分享
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1057 个
工控威望:
4900 点
下载积分:
7351 分
在线时间: 2560(小时)
注册时间:
2010-06-24
最后登录:
2024-11-17
查看znz43的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-04-21 10:19
全看
|
小
中
大
380V 的电热管,只能接三角形。220V 的才能接星形。
4根电热管,三相不平衡,各相电流不同。
22KW 380V 的电热管,每根电热管的电流 22000/380=58A
还要考虑安全系数,40A肯定不行。
其中一相有二根电热管,三相不可能用同样的SSR,除非每根电热管单独控制,用4个SSR。
SSR必须加散热器,如此大电流,还得加风冷,自然散热肯定不行。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
第一次用SSD,麻烦各位进来解答疑惑,谢谢!
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问