A-B-C-D-E按顺序开启 全部自锁停留 E停留1.5S后逆向顺序关闭
疑问:我全部用时间延迟安全吗
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5196 个
工控威望:
7419 点
下载积分:
158730 分
在线时间: 3159(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-11-18
查看sjm213的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-04-18 21:07
全看
|
小
中
大
安全;
程序编制后可以先行模拟,再实际接线验证。