开机转盘在任意位置且轴已锁住(初始化状态),且不在8工位任意一工位上。如何调试和写程序。
个认为先精确点动变频器电机转到1工位吗?再清零编码器计数,然后再点动编码器正反转计数到2号工位,记
录计数的脉冲个数,就是45度!轮流8个工位后,好象误差很大?
  
变频器控制三相异步电动机启动和停止(带刹车)加旋转编码计数
luky913
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 109 个
工控威望: 639 点
下载积分: 21076 分
在线时间: 220(小时)
注册时间: 2013-11-29
最后登录: 2024-09-11
查看luky913的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-19 11:21
分割器+绝对角度编码器,用编码器的角度值来控制所有的动作,保证你连原点复位都可以省
luky913
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 109 个
工控威望: 639 点
下载积分: 21076 分
在线时间: 220(小时)
注册时间: 2013-11-29
最后登录: 2024-09-11
查看luky913的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-04-19 17:24
自己弄的设备,当然,这图片我是隐藏了好多的,只显示了其中一部分,先前发的图片就是这台设备的。
luky913
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 109 个
工控威望: 639 点
下载积分: 21076 分
在线时间: 220(小时)
注册时间: 2013-11-29
最后登录: 2024-09-11
查看luky913的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-04-22 14:50
引用
引用第24楼zhengf1989于2016-04-21 20:55发表的  :

请教,编码器给plc信号,怎样编程转换成到一定角度就接通的M软原件?例如编码器0-5度,M0为on,5-10度,M1为on。

这是松下的,把R改成M就是三菱的了
当然当前值还要再换算一下,
因为每个人用的编码器输出线数不一样,分辨率也不一样,
我图片上的是格雷码的
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(zhengf1989) 真诚感谢!