用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
生活
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
360度转盘分度45度如何利用PLC控制
上一主题
下一主题
xiaoqiuhan
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
34 个
工控威望:
164 点
下载积分:
401 分
在线时间: 244(小时)
注册时间:
2012-10-23
最后登录:
2024-06-15
查看xiaoqiuhan的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-04-18 18:52
全看
|
小
中
大
开机转盘在任意位置且轴已锁住(初始化状态),且不在8工位任意一工位上。如何调试和写程序。
个认为先精确点动变频器电机转到1工位吗?再清零编码器计数,然后再点动编码器正反转计数到2号工位,记
录计数的脉冲个数,就是45度!轮流8个工位后,好象误差很大?
变频器控制三相异步电动机启动和停止(带刹车)加旋转编码计数
分享
ygw_119
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
9 个
工控威望:
137 点
下载积分:
649 分
在线时间: 13(小时)
注册时间:
2013-06-19
最后登录:
2024-10-29
查看ygw_119的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-04-19 15:32
全看
|
小
中
大
我之前做过一个项目,动力也是伺服电机,工站36工站,靠脉冲根本没法做,后来做法是这36工站上面都有加工时的定位孔,每次转一工位时候检测,这样不就准了?
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
360度转盘分度45度如何利用PLC控制
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问