981041265
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 98 点
下载积分: 836 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2016-03-30
最后登录: 2023-10-04
查看981041265的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-04-17 22:53
另外下面两幅图怎么一个在即21和23端口加了外接电源一个没有加 [attachment=146618]  [attachment=146617]
iteerh
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 623 个
工控威望: 803 点
下载积分: 17146 分
在线时间: 2364(小时)
注册时间: 2006-10-25
最后登录: 2024-12-22
查看iteerh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-18 10:27
基本上,
20、21為內部相通,其中一腳要接外部的 24V
46、47為內部相通,其中一腳要接外部的 0V

所以23腳位輸出為0V。 是可以直接輸入PLC的。

依樓主的圖為例。接法不同,但功能相同。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(981041265) 真诚感谢!
    iteerh
    级别: 家园常客

    精华主题: 0
    发帖数量: 623 个
    工控威望: 803 点
    下载积分: 17146 分
    在线时间: 2364(小时)
    注册时间: 2006-10-25
    最后登录: 2024-12-22
    查看iteerh的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2016-04-18 13:13
    沒有這樣作過呢,但20、21 其中一個一定要接24v
    手冊上寫的