1. 现有一台水泵分别给三个水箱供水,三处水箱分别配置液位传感器并设置水位下限和水位上限。

2.当任意一水箱水位下降到水位下限,,系统给出命令首先启动水泵,然后启动相应水箱处的电动阀门或者电磁阀门进行补充水位,达到水位上限时自动关闭水泵和阀门。

3.若三个水箱同时达到液位下限,补水顺序是1号水箱2号水箱、3号水箱逐个依次补水。

问题就是第三条如何做这个顺序补水,我是个初学者,用的是西门S7-200PLC,请各位老师进行指导,谢谢,

补充一下,每次只允许打开一个阀门,
weisongyuan
永远年轻
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 586 个
工控威望: 10122 点
下载积分: 3121 分
在线时间: 484(小时)
注册时间: 2013-08-13
最后登录: 2024-12-22
查看weisongyuan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-17 05:43
你的控制可以分为两种情况 1 首先为三个水箱编号,就是建立地址,然后使用条件控制即:当三个水箱都空的时候使用顺序控制,即1、2、3号依次供水,当3号水箱水满停止顺序控制,转换为使用填表、查表(先入先出),控制。当三个水箱都没水的时候置位M0.1 此时对1号水箱供水,1号满置位M0.2  M0.2常开触点串联于2号水箱控制电路,此时对2号水箱供水,2号水箱满置位M0.3  ,将M0.3  此常开点串联于3号水箱供水电路,此时给3号水箱供水。水满后复位以上M。M0.1的常开作为依次供水的条件。常闭作为使用表指令控制的条件。
[ 此帖被weisongyuan在2016-04-17 21:07重新编辑 ]