fx5u-32m的plc 本来需要添加2个fx5-4ad-adp模块  因为供应商缺货 就加了一个 fx5-4ad-adp  后面加了个fx5-cnv-bus 再加个fx3u-4ad模块 那么 fx3u-4ad 模块的4个通道的模拟量输入的 数据寄存器是多少  按什么规律排列的呢  
小八哥
电话15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 582 个
工控威望: 2138 点
下载积分: 2239 分
在线时间: 717(小时)
注册时间: 2016-02-18
最后登录: 2024-12-20
查看小八哥的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-16 16:11
搞定了是 是u2