用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
快递
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
fx5u 后面添加fx5-cnv-bus模块再后面添加fx3u-4ad的问题
上一主题
下一主题
小八哥
电话15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
582 个
工控威望:
2138 点
下载积分:
2239 分
在线时间: 717(小时)
注册时间:
2016-02-18
最后登录:
2024-12-20
查看小八哥的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-04-16 15:07
全看
|
小
中
大
fx5u-32m的plc 本来需要添加2个fx5-4ad-adp模块 因为供应商缺货 就加了一个 fx5-4ad-adp 后面加了个fx5-cnv-bus 再加个fx3u-4ad模块 那么 fx3u-4ad 模块的4个通道的模拟量输入的 数据寄存器是多少 按什么规律排列的呢
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9680 个
工控威望:
8578 点
下载积分:
16737 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-12-23
查看ymmfa的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-04-16 15:29
全看
|
小
中
大
这个要看FX3的模块量手册:
http://down.ymmfa.com/?id=366
用 FORM TO 指令来实现。
这样做的话,我记得有可能第一个模块是U1而不是U0
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
fx5u 后面添加fx5-cnv-bus模块再后面添加fx3u-4ad的问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问