用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
欧姆龙CP1E。
上一主题
下一主题
汇荣铝业
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1784 个
工控威望:
5345 点
下载积分:
21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间:
2009-07-21
最后登录:
2024-12-23
查看汇荣铝业的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-04-16 10:47
全看
|
小
中
大
欧姆龙CP1E的选装板接口处能安装485通讯模块吗
分享
汇荣铝业
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1784 个
工控威望:
5345 点
下载积分:
21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间:
2009-07-21
最后登录:
2024-12-23
查看汇荣铝业的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-04-16 16:08
全看
|
小
中
大
N20的能不能装?
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
欧姆龙CP1E。
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问