jty127
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 93 点
下载积分: 576 分
在线时间: 0(小时)
注册时间: 2016-01-22
最后登录: 2016-04-27
查看jty127的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-04-16 10:32
本人学生党,因课题需要,要控制8台步进电机(不要求同时动作),现在手上有一台fx2n-80mt。因为只有y0和y1能输出高速脉冲,所以我打算将y0与所有的步进电机驱动器脉冲信号端链接,然后在每个信号回路上装继电器,通过控制继电器的通断来控制哪台电机动作。请问各位师傅,我的这个想法是否可行,在实现过程中,有什么需要注意的?谢谢!
wxq544463370
中二病晚期
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 222 个
工控威望: 354 点
下载积分: 954 分
在线时间: 176(小时)
注册时间: 2015-03-02
最后登录: 2024-11-26
查看wxq544463370的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-16 11:55
好像可以,不过不要省步进驱动器,省了好像会带不动。8个继电器并联,