jty127
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 93 点
下载积分: 576 分
在线时间: 0(小时)
注册时间: 2016-01-22
最后登录: 2016-04-27
查看jty127的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-04-16 10:32
本人学生党,因课题需要,要控制8台步进电机(不要求同时动作),现在手上有一台fx2n-80mt。因为只有y0和y1能输出高速脉冲,所以我打算将y0与所有的步进电机驱动器脉冲信号端链接,然后在每个信号回路上装继电器,通过控制继电器的通断来控制哪台电机动作。请问各位师傅,我的这个想法是否可行,在实现过程中,有什么需要注意的?谢谢!
luky913
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 109 个
工控威望: 639 点
下载积分: 21076 分
在线时间: 220(小时)
注册时间: 2013-11-29
最后登录: 2024-09-11
查看luky913的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-16 13:54
可以,不过要注意,中间继电器至少有20ms的响应时间,要注意避开,也就是说中继要比脉冲输出要早
但从事工作时,不建议这样弄