gew66039074
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 99 点
下载积分: 659 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2016-04-06
最后登录: 2021-02-18
查看gew66039074的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-04-15 18:45
今天厂里面PLC怪事,X6点输入坏,换一个点继续搞。然后发现X16。X26,X36 X46 X56,X66 X76 也是坏的。这他妹的什么情况。。X66 X76连线也没有接。。128点的
顺带问一下FX2N128点的多少钱
今生无缘
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 154 个
工控威望: 249 点
下载积分: 68945 分
在线时间: 175(小时)
注册时间: 2014-11-24
最后登录: 2020-04-17
查看今生无缘的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-16 17:04
可能是Y点故障,故障点最大可能是Y点的译码芯片或其外围元件异常,一个芯片对应4个点或8个点;维修过多台,大多是译码芯片外围元件问题,少数是芯片问题;如果还有很多点不稳定,大多是供电回路原因。