我用PLSY发送脉冲,可PLC没有脉冲输出!
我用的是PLSY K1500 K0 Y000
分享
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1121 个
工控威望:
1474 点
下载积分:
1772 分
在线时间: 994(小时)
注册时间:
2010-03-01
最后登录:
2024-09-02
查看wu32u2的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-04-16 11:19
全看
|
小
中
大
1、2、3楼是猴子请来的逗比么?脉冲指令格式没问题。监控M8147,监控驱动条件是否导通,检查伺服信号线路是否正常,检查驱动参数设置是否正确。还有PLC是继电器输出型还是晶体管输出型?