如何对S7-200定时中断0对应的中断程序执行次数计数
上一主题
下一主题
巴山小顾
老大,别开枪!
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
51 个
工控威望:
1188 点
下载积分:
3652 分
在线时间: 233(小时)
注册时间:
2008-01-22
最后登录:
2024-04-09
查看巴山小顾的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-04-14 11:26
全看
|
小
中
大
主程序
LD SM0.1
ATCH INT_0:INT0, 10
MOVD 0, VD0
MOVB 250, SMB34
ENI
中断程序
LD SM0.0
INCD VD0
VD0是不是应该每隔250MS+1?但检测时,VD0跑的飞快。求解