zmy450365
超越梦想
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 785 个
工控威望: 5312 点
下载积分: 15628 分
在线时间: 388(小时)
注册时间: 2011-12-21
最后登录: 2020-05-31
查看zmy450365的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-04-13 17:10
公司现在的10000v变压器;电压在中间位置;出来的电压为400v,每天的用电量在70000度左右;如果把变压器的电压调到正百分之5的档;相当于提高了20v电压为420v;这样的话用电量能不能下降一点;谢谢各位解答;
老兔子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 670 个
工控威望: 811 点
下载积分: 6713 分
在线时间: 508(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2024-12-22
查看老兔子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-13 19:45
而且由于电压升高了20V,负载还会消耗更多的电能。

理由就是所有负载的阻抗都是固定的,你电压升高了,电流也肯定同时升高,那么电压、电流的乘积(功耗)也会升高。

还有一个危害就是你升高了电压,超过负载的额定电压10%以上时,负载的寿命也就会下降,严重的话很快烧毁损坏。

再一个就是你的400V电压本来就已经超过额定电压380V的5%,你再升高到420V,那就已经超过额定电压的10%以上。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(再见理想) 热心助人!
  • 下载积分:+5(zmy450365) 真诚感谢!