楼主  发表于: 2016-04-12 16:52
modbus  通讯要用过几次,一直有个问题不理解,如图H0为要读取从站数据的寄存器地址,从站设备手册指出此寄存器modbus地址为40001,这个40001是怎么变为H0的?假如从站设备的寄存器modbus 的地址为40097那图中圈中的H0 要改为多少呢 ?  怎么转换来的?求解   谢谢
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 11404 个
工控威望: 18561 点
下载积分: 12124 分
在线时间: 2691(小时)
注册时间: 2013-01-31
最后登录: 2024-11-17
查看往事如风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-12 21:10
MODRD是某个品牌的便捷通信指令,并非MODBUS通信。