楼主  发表于: 2016-04-11 11:39
之前做过一些项目  用的伺服是台达B2系列   总是感觉速度不够   最快是1米每秒  加减速位300MS 再高就会报警 有没有办法再一次提高速度  而且要求精度伺服不能由过冲现象
求高手指点
三菱伺服会不会出现这种问题
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3448 个
工控威望: 20987 点
下载积分: 30960 分
在线时间: 1783(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2025-03-06
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-11 19:47
哥都是加减速50-100ms
自动化单机,生产线,项目编程调试!