楼主  发表于: 2016-04-11 11:39
之前做过一些项目  用的伺服是台达B2系列   总是感觉速度不够   最快是1米每秒  加减速位300MS 再高就会报警 有没有办法再一次提高速度  而且要求精度伺服不能由过冲现象
求高手指点
三菱伺服会不会出现这种问题
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9663 个
工控威望: 8560 点
下载积分: 16684 分
在线时间: 5325(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-20
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-11 12:07
速度不够,和你的减速比,机械,伺服的最高转速有关系。
你可以选择额定转速高一些的电机,或者把减速比降下来。