sbyygyfn
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 44 个
工控威望: 141 点
下载积分: 313 分
在线时间: 67(小时)
注册时间: 2015-08-13
最后登录: 2024-02-24
查看sbyygyfn的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-04-10 17:40
可以确的是连线没问题,电压正常,换了一台PLC,触摸屏单独给电源时可以正常使用。和PLC输入输出公共端用一个电源连不上了第二台也报废了
leechengyu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 221 点
下载积分: 700 分
在线时间: 378(小时)
注册时间: 2015-10-17
最后登录: 2024-09-22
查看leechengyu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-11 13:56
FX1N 输入公共端标示是 COM 还是 S/S ?如果是COM 则只能接0V~
leechengyu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 221 点
下载积分: 700 分
在线时间: 378(小时)
注册时间: 2015-10-17
最后登录: 2024-09-22
查看leechengyu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-04-14 10:43
引用
引用第13楼sbyygyfn于2016-04-12 22:30发表的  :

是COM,我的光电都是NPN的。接了0V那不是全都要换成PNP的了
现在问题到是解决了,就是还没有找到问题答案,我买了一个RS232的通讯块装上了,没有用开关电源上的电的,就取的PLC上的输出24V,不敢去试开关电源上的电了


根据网上的资料,FX1N有分世界版与日本版,世界版输入公共端标示S/S,NPN & PNP都可用;日本版输入公共端标COM,只能接NPN,COM点只能接0V来让外部电源与PLC内部电源同准位~