楼主  发表于: 2016-04-10 17:40
可以确的是连线没问题,电压正常,换了一台PLC,触摸屏单独给电源时可以正常使用。和PLC输入输出公共端用一个电源连不上了第二台也报废了
sbyygyfn
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 44 个
工控威望: 141 点
下载积分: 313 分
在线时间: 67(小时)
注册时间: 2015-08-13
最后登录: 2024-02-24
查看sbyygyfn的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-10 23:25
输入输出接的继电器,和磁性开关,到是想到过加2K的电阻,可连接线买屏时带的,那不是还要剪断加,前面一台机器也是这没有加电阻可以用的,二台都废了,第三台我该怎么试啊,大神们,支个招啊!
sbyygyfn
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 44 个
工控威望: 141 点
下载积分: 313 分
在线时间: 67(小时)
注册时间: 2015-08-13
最后登录: 2024-02-24
查看sbyygyfn的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-04-11 08:47
引用
引用第5楼锦绣明天于2016-04-11 08:07发表的  :
触摸屏一般都是DC24V供电,你输出公共端接什么电压。

24V负极。
sbyygyfn
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 44 个
工控威望: 141 点
下载积分: 313 分
在线时间: 67(小时)
注册时间: 2015-08-13
最后登录: 2024-02-24
查看sbyygyfn的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-04-11 10:56
引用
引用第7楼宋志扬于2016-04-11 08:52发表的  :
要么你的屏就单独供电

知道是什么原因造成这样的么
sbyygyfn
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 44 个
工控威望: 141 点
下载积分: 313 分
在线时间: 67(小时)
注册时间: 2015-08-13
最后登录: 2024-02-24
查看sbyygyfn的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-04-12 22:30
引用
引用第10楼leechengyu于2016-04-11 13:56发表的  :
FX1N 输入公共端标示是 COM 还是 S/S ?如果是COM 则只能接0V~

是COM,我的光电都是NPN的。接了0V那不是全都要换成PNP的了
现在问题到是解决了,就是还没有找到问题答案,我买了一个RS232的通讯块装上了,没有用开关电源上的电的,就取的PLC上的输出24V,不敢去试开关电源上的电了