发表于: 2016-04-10 17:40
全看
|
小
中
大
可以确的是连线没问题,电压正常,换了一台PLC,触摸屏单独给电源时可以正常使用。和PLC输入输出公共端用一个电源连不上了第二台也报废了
分享
宋志扬
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
112 个
工控威望:
626 点
下载积分:
19173 分
在线时间: 206(小时)
注册时间:
2013-01-31
最后登录:
2022-07-01
查看宋志扬的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-04-11 08:52
全看
|
小
中
大
这是屏的问题,我也烧过,把屏换掉
分享
宋志扬
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
112 个
工控威望:
626 点
下载积分:
19173 分
发表于: 2016-04-11 11:05
全看
|
小
中
大
用个小的开关电源单独供电
分享
宋志扬
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
112 个
工控威望:
626 点
下载积分:
19173 分
在线时间: 206(小时)
注册时间:
2013-01-31
最后登录:
2022-07-01
查看宋志扬的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2016-08-08 14:18
全看
|
小
中
大
这是屏的问题,换个屏就好了,要么就给屏单独供电