用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
昆仑通态和FX1N一连接就烧PLC的通讯口
上一主题
下一主题
sbyygyfn
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
44 个
工控威望:
141 点
下载积分:
313 分
在线时间: 67(小时)
注册时间:
2015-08-13
最后登录:
2024-02-24
查看sbyygyfn的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-04-10 17:40
全看
|
小
中
大
可以确的是连线没问题,电压正常,换了一台PLC,触摸屏单独给电源时可以正常使用。和PLC输入输出公共端用一个电源连不上了第二台也报废了
分享
bqhqy
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
77 个
工控威望:
368 点
下载积分:
4598 分
在线时间: 135(小时)
注册时间:
2010-07-13
最后登录:
2024-11-21
查看bqhqy的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-04-11 15:39
全看
|
小
中
大
要加2k的电阻
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
昆仑通态和FX1N一连接就烧PLC的通讯口
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问