今天见到一个日本人做的控制系统,里面看到两个控制参数Pc(%)   ARW(%)  请教一下这两个参数是什么意思。谢谢大家!
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1276 个
工控威望: 6107 点
下载积分: 52058 分
在线时间: 1120(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-09-30
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-07 16:52
Pc:制冷部分比例带

ARW 機能
ARW 為 ANTI-RESET WIDE AMP 的簡稱。
一般而言,開始溫度控制動作時,會有較大的偏差(現在值和設定值的差)。PID 動作
中的 I 動作,在達到設定值之前會重複執行積分動作。結果,積分量過大而發生溫度過
高。為了防止這種現象,對積分動作之輸出上昇部份設置限制值。這種機能就稱為
ARW 機能,一般而言,會除去現在溫度到達比例帶前的積分量,並繼續執行控制。