0.08等于0时  
伺服电机编码器分辨率为10000  0.09设为10    0.10设为1  那么PLC每发出一个脉冲伺服电机转动的脉冲数为PR0.09÷PR0.10=10/1=10      也就是说电机旋转一圈所需脉冲数为10000÷10=1000脉冲
当然实际运用中还需要考虑机械减速比,公式为:
电子齿轮分子/电子齿轮分母=每个脉冲位移量*<此处内容被屏蔽>伺服电机分辨率/(机械减速比*丝杠导程)

程序给了5000个脉冲,电机只转一丁点,不解?其他参数还要设么?
yangbaobin
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 398 点
下载积分: 4636 分
在线时间: 229(小时)
注册时间: 2013-03-12
最后登录: 2024-11-14
查看yangbaobin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-07 12:33
请将Pr0.08设置为0,说明书上不是说Pr0.08=0时,Pr0.09,Pr0.10 设置才有效!
楼主留言:
上面我已经说清楚pr0.08=0了