引用引用第5楼weisongyuan于2016-04-09 12:23发表的 :西门子200 224xp基本单元就可以完成 ,也就是说可以“直接接', 看200 PLC手册就是了
引用引用第11楼wwcwwc于2016-05-31 15:53发表的 :CPU224 XP的高速输入(I0.3/4/5)是5VDC信号。高速计数器号:HSC4,模式:10 是可以的。