我把想要加热到的温度存储在VD8(通过工控平板输入)中,通过比较温度是否到达触发定时器,定时结束后断开加热电阻丝,怎么把VD8这样一个变量和当前温度做比较呢?温度变送器是0到200摄氏度,电流4到20mA
分享
weisongyuan
永远年轻
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
587 个
工控威望:
10123 点
下载积分:
3173 分
在线时间: 485(小时)
注册时间:
2013-08-13
最后登录:
2024-12-24
查看weisongyuan的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-04-09 13:38
全看
|
小
中
大
VD8是双字,32位,AIW0,是一个字,16位,要想比较必须将AIW0使用转换指令转换为双字,然后再进行比较