用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
快递
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
西门子S7-200如何实现到达一定温度触发定时器开始计时
上一主题
下一主题
菜宝宝
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
21 个
工控威望:
116 点
下载积分:
629 分
在线时间: 19(小时)
注册时间:
2016-03-12
最后登录:
2016-05-19
查看菜宝宝的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-04-05 18:36
全看
|
小
中
大
我把想要加热到的温度存储在VD8(通过工控平板输入)中,通过比较温度是否到达触发定时器,定时结束后断开加热电阻丝,怎么把VD8这样一个变量和当前温度做比较呢?温度变送器是0到200摄氏度,电流4到20mA
分享
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
3444 个
工控威望:
20980 点
下载积分:
27711 分
在线时间: 1761(小时)
注册时间:
2010-01-03
最后登录:
2024-11-23
查看tkggtdkjpl的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-04-06 13:22
全看
|
小
中
大
32位和16位比个毛线?
自动化单机,生产线,项目编程调试!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
西门子S7-200如何实现到达一定温度触发定时器开始计时
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问