请教各位大神,使用的是三菱fx2n-80MT,用dplsy和dplsr输出脉冲,脉冲输出完毕后,m8029没有响应,程序不跳转。 [attachment=146118] [attachment=146119] [attachment=146120]  
leechengyu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 221 点
下载积分: 700 分
在线时间: 378(小时)
注册时间: 2015-10-17
最后登录: 2024-09-22
查看leechengyu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-06 11:18
DPLSR & DPLSY改成图中的写法,M100是Y0的完成讯号,M101是Y1的完成讯号