读不出频率 程序如下请高手给看看
zmq8884
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 97 点
下载积分: 467 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2016-12-26
最后登录: 2024-10-24
查看zmq8884的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-01-07 13:54
485很容易实现,差一下变频器的对应地址码。写在485程序中就可以了,最好不要用485-BD的模块,这种模块要算CRC值,用FX3U-485ADP-MB能自动生成CRC,用ADPRW指令很简单
zmq8884
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 97 点
下载积分: 467 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2016-12-26
最后登录: 2024-10-24
查看zmq8884的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-01-07 14:01
本人做了比较,用485-BD的程序只能用RS和RS2指令,好在FX3U可以自动计算CRC的值,不让会要人命的。给朋友提供对比程序,RS指令、RS2指令,ADPRW指令,共参考。我与6个仪表6个变频器同时通讯,很正常。
附件: FX3U的485通信方法实例.pdf (108 K) 下载次数:306
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(mhm123)
    zmq8884
    级别: 正式会员
    精华主题: 0
    发帖数量: 4 个
    工控威望: 97 点
    下载积分: 467 分
    在线时间: 3(小时)
    注册时间: 2016-12-26
    最后登录: 2024-10-24
    查看zmq8884的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2017-01-07 14:03
    用这个方法485个与任何仪表、变频器通讯,只要把数据格式统一好,地址码写对,一切都OK