用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
健康
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
关于变频器问题
上一主题
下一主题
蜗牛你慢走
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
17 个
工控威望:
114 点
下载积分:
1879 分
在线时间: 21(小时)
注册时间:
2015-10-11
最后登录:
2017-08-24
查看蜗牛你慢走的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-03-31 20:14
全看
|
小
中
大
配电柜里安装了一台科润的变频器,当电机旋转到设定的频率后,变频器达到设定频率时,正常PLC中有一个输入点得电执行下一个动作。
但是现在将变频器频率设置到400HZ以下,(变频器显示为400HZ)PLC中一个X点可以得电,执行下一个动作。但是变频器频率设置为400HZ以上
电机转速达到设定值(变频器显示到了设定的频率值),PLC中的同一个X点一直不能得电,不执行下一个动作,求解啊
分享
沐在雨中
本人苏州工作,精通博图
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
56 个
工控威望:
228 点
下载积分:
491 分
在线时间: 27(小时)
注册时间:
2016-01-05
最后登录:
2024-02-28
查看沐在雨中的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-04-01 08:47
全看
|
小
中
大
PLC的X点信号采集的速率跳调快一点,现在的原因是因为信号的时间太短,不足以激发X点,西门子PLC是可以调整采集速率的。
江浙沪承接工控工程18168995588,刘。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
关于变频器问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问