lx188229
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 24 个
工控威望: 126 点
下载积分: 1849 分
在线时间: 30(小时)
注册时间: 2016-01-14
最后登录: 2017-02-23
查看lx188229的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-03-31 19:43
松下伺服A5的左右限位怎么实现?
比如,PLC控伺服电机做正反转运动,然后想给个左限位或右限位的信号让电机停下来,还有信号可以给到PLC的X输入么?还是信号直接反馈给伺服驱动器让电机停下来?试了好多种办法都没用,所以来求助师傅们!谢谢!
petercai
三菱授权代理商
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 254 个
工控威望: 615 点
下载积分: 2325 分
在线时间: 213(小时)
注册时间: 2014-11-12
最后登录: 2024-11-12
查看petercai的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-01 09:16
伺服有接限位的脚,平时不用是短接起来的,要用的话街上左右行程开关就可以的
本公司主要从事三菱电机工业自动化(FA)产品的市场推广、营销和技术支持,本公司为三菱电机的授权代理机构。欢迎新老客户来电咨询: QQ:1241522406  13618657561上海制菱实业有限公司