看PLC编程手册高速计数指令时,看到脉冲指令大多写请使用晶体管输出?使用脉冲指令一定要晶体管输出???继电器输出不能使用脉冲指令???那只用编码器测量,用脉冲指令控制,用PLC继电器输出型行不行呀???
testfish
9554665@qq.com
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 303 个
工控威望: 2650 点
下载积分: 14769 分
在线时间: 607(小时)
注册时间: 2014-09-10
最后登录: 2024-12-20
查看testfish的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-30 22:24
引用
引用楼主就怕不学aaa于2016-03-30 21:12发表的 本人自学!求给意见!!! :
看PLC编程手册高速计数指令时,看到脉冲指令大多写请使用晶体管输出?使用脉冲指令一定要晶体管输出???继电器输出不能使用脉冲指令???那只用编码器测量,用脉冲指令控制,用PLC继电器输出型行不行呀???


继电器输出脉冲的频率 肯定 没有 晶体管的高,并且寿命短