欧姆龙功能块里的变量怎么1次性全部复位 由于是用置位 复位的 外部按急停后 功能块里的内部变量 没被复位
jiangbin
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看jiangbin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-04 13:48
功能块的EN条件断开后,其变量会被保持。我也遇到这问题,我全部把EN条件换成pLC常通标志,再在功能块内增加复位变量进行复位