用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
睡觉
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
PLC控制伺服电机回零一定需要原点开关吗?
上一主题
下一主题
pzzatbj
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
25 个
工控威望:
132 点
下载积分:
598 分
在线时间: 29(小时)
注册时间:
2015-11-15
最后登录:
2020-05-23
查看pzzatbj的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-03-30 17:19
全看
|
小
中
大
实际项目中原点开关有时会被工人碰松动,结果导致伺服电机回原点不准了。想问一下,如果我不用原点开关,就靠计算PLC发出的脉冲数回零可以吗?这样的话长时间用会有偏差吗?出现偏差的原因是什么呢?谢谢!
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(莫兴兴) 需要原点开关
分享
hafatahaha
台达代理
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1336 个
工控威望:
1334 点
下载积分:
2535 分
在线时间: 398(小时)
注册时间:
2012-09-26
最后登录:
2019-01-19
查看hafatahaha的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-03-30 19:56
全看
|
小
中
大
机械原点。。。。所有增量编码器都需要
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com 13162651373
台达,三菱(变频器,pllc,伺服,人机,温控器)进口变送器,传感器,视觉
分享
hafatahaha
台达代理
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1336 个
工控威望:
1334 点
下载积分:
2535 分
在线时间: 398(小时)
注册时间:
2012-09-26
最后登录:
2019-01-19
查看hafatahaha的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2016-03-31 13:09
全看
|
小
中
大
所谓的绝对用电池是日系才会搞的。。。欧系才是真正的绝对值,不需要电池。。。
机械原点是以机械的一个位置为基准作为电机运行的依据,因为相对编码器在掉电后位置就没有了,,实际上我们所说的位置是在PLC或者其他控制器内。。。
绝对不存在这个问题编码器位置是唯一的,,只要事先把机械位置与编码器位置对应好就行了,,一般的欧系多圈绝对编码器都支持原点设定,,可以把任意点设置成原点。。。
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com 13162651373
台达,三菱(变频器,pllc,伺服,人机,温控器)进口变送器,传感器,视觉
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
PLC控制伺服电机回零一定需要原点开关吗?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问