pzzatbj
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 132 点
下载积分: 598 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2015-11-15
最后登录: 2020-05-23
查看pzzatbj的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-03-30 17:19
实际项目中原点开关有时会被工人碰松动,结果导致伺服电机回原点不准了。想问一下,如果我不用原点开关,就靠计算PLC发出的脉冲数回零可以吗?这样的话长时间用会有偏差吗?出现偏差的原因是什么呢?谢谢!
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(莫兴兴) 需要原点开关
    cwxok
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 658 个
    工控威望: 1239 点
    下载积分: 1043 分
    在线时间: 1262(小时)
    注册时间: 2007-11-17
    最后登录: 2024-11-19
    查看cwxok的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2016-03-31 10:39
    无论增量式编码器和绝对式编码器都需要原点开关!  绝对式编码器只用回一次原点后,位置信号被电池记忆!电池无电后,更换后要再回一次!
    http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  欢迎光顾我的淘宝,更多更全三菱产品供应!