硬件;CP1H PLC 编程软件CXP  9.0可以通过打印线调试,但是串口线不可以,求解。
steven2288
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 148 点
下载积分: 2925 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2013-04-25
最后登录: 2016-10-05
查看steven2288的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-05 15:46
你将通讯格式改为SYSMAC  WAY,再在设定里设置通讯参数就可以了