楼主  发表于: 2016-03-29 22:45
就是假如  有一个 触摸屏 一个s7-300 一个s7-200   进行DP通信,触摸屏DP接头是接进还是出,触摸屏链接到s7-300,S7-300 DP接头是接进还是接出
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8211 个
工控威望: 10340 点
下载积分: 21021 分
在线时间: 3003(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-10-30
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-30 07:32
接头上的箭头指示DP线的接线方向。其实不论进出,整个网络全部按照同一个标准就行的。
一般是从300出,到HMI是进。因为是HMi读取PLC的数据。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。