1.所需配件:FX3U PLC 、FX3U-485BD 、三菱D700变频器
2.设置变频器参数:
  PLC和变频器之间进行通讯,通讯规格必须在变频器的初始化中设定,如果没有进行初始设定或有一个错误的设定,数据将不能进行传输。
参数号    名称    设定值    说明
Pr.117    站号    0    设定变频器站号为0
Pr.118    通讯速率    96    设定波特率为9600bps
Pr.119    停止位长/数据位长    11    设定停止位2位,数据位7位
Pr.120    奇偶校验有/无    2    设定为偶校验
Pr.121    通讯再试次数    9999    即使发生通讯错误,变频器也不停止
Pr.122    通讯校验时间间隔    9999    通讯校验终止
Pr.123    等待时间设定    9999    用通讯数据设定
Pr.124    CR,LF有/无选择    0    选择无CR,LF
Pr.340    通讯启动模式选择    1    网络运行模式
注:设置以上参数前先将Pr.160设置成0。如果要使用外部端子来控制变频器的启停,要将Pr.340设置成1,Pr.79设置成2,Pr.338设置成1。