1.所需配件:FX3U PLC 、FX3U-485BD 、三菱D700变频器
2.设置变频器参数:
PLC和变频器之间进行通讯,通讯规格必须在变频器的初始化中设定,如果没有进行初始设定或有一个错误的设定,数据将不能进行传输。
参数号 名称 设定值 说明
Pr.117 站号 0 设定变频器站号为0
Pr.118 通讯速率 96 设定波特率为9600bps
Pr.119 停止位长/数据位长 11 设定停止位2位,数据位7位
Pr.120 奇偶校验有/无 2 设定为偶校验
Pr.121 通讯再试次数 9999 即使发生通讯错误,变频器也不停止
Pr.122 通讯校验时间间隔 9999 通讯校验终止
Pr.123 等待时间设定 9999 用通讯数据设定
Pr.124 CR,LF有/无选择 0 选择无CR,LF
Pr.340 通讯启动模式选择 1 网络运行模式
注:设置以上参数前先将Pr.160设置成0。如果要使用外部端子来控制变频器的启停,要将Pr.340设置成1,Pr.79设置成2,Pr.338设置成1。