liyangjian
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 165 点
下载积分: 640 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2013-05-15
最后登录: 2022-12-22
查看liyangjian的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-03-29 20:35
1.所需配件:FX3U PLC 、FX3U-485BD 、三菱D700变频器
2.设置变频器参数:
  PLC和变频器之间进行通讯,通讯规格必须在变频器的初始化中设定,如果没有进行初始设定或有一个错误的设定,数据将不能进行传输。
参数号    名称    设定值    说明
Pr.117    站号    0    设定变频器站号为0
Pr.118    通讯速率    96    设定波特率为9600bps
Pr.119    停止位长/数据位长    11    设定停止位2位,数据位7位
Pr.120    奇偶校验有/无    2    设定为偶校验
Pr.121    通讯再试次数    9999    即使发生通讯错误,变频器也不停止
Pr.122    通讯校验时间间隔    9999    通讯校验终止
Pr.123    等待时间设定    9999    用通讯数据设定
Pr.124    CR,LF有/无选择    0    选择无CR,LF
Pr.340    通讯启动模式选择    1    网络运行模式
注:设置以上参数前先将Pr.160设置成0。如果要使用外部端子来控制变频器的启停,要将Pr.340设置成1,Pr.79设置成2,Pr.338设置成1。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(不习惯ta)
    cojulon
    曹长鹰飞
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 73 个
    工控威望: 242 点
    下载积分: 454 分
    在线时间: 404(小时)
    注册时间: 2016-02-19
    最后登录: 2024-11-05
    查看cojulon的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2017-01-11 15:45
    谢谢,在学习