[attachment=145861] [attachment=145860] 各位家园网友大家好,最近在用的一个CPU224 XP突然出现面板指示灯全无,怀疑是电源板出了问题,于是拆开发现如图片1红框中所示的贴片电阻烧毁了,大家知道它是多大阻值的,什么规格的吗? 好像西门子200的PLC这个地方比较容易出现问题,比较久以前也是出现了类似的问题,后来plc直接扔了,现在我想不能再这么浪费了!
分享
gmfulei
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
35 个
工控威望:
165 点
下载积分:
133 分
在线时间: 595(小时)
注册时间:
2013-07-09
最后登录:
2024-11-21
查看gmfulei的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-03-29 21:53
全看
|
小
中
大
1210 0.39欧姆