slik
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 908 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 5868 分
在线时间: 539(小时)
注册时间: 2008-06-01
最后登录: 2024-12-23
查看slik的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-03-28 22:14
[attachment=145861]  [attachment=145860] 各位家园网友大家好,最近在用的一个CPU224 XP突然出现面板指示灯全无,怀疑是电源板出了问题,于是拆开发现如图片1红框中所示的贴片电阻烧毁了,大家知道它是多大阻值的,什么规格的吗? 好像西门子200的PLC这个地方比较容易出现问题,比较久以前也是出现了类似的问题,后来plc直接扔了,现在我想不能再这么浪费了!
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-30 11:40
应该是1欧姆的。找一个2W以上1欧姆的电阻器换上,如果没有也可以用铜导线计算线的内阻,取一截双线并绕成一个线圈(双线并绕的目的是消除感抗)替代。
一般这个电阻器是电源驱动的电源过电流保护用,你确认plc外部没有过电流?或者plc的外部链接电源用其它电源替代。