ytym456
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 142 点
下载积分: 627 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2013-11-12
最后登录: 2017-06-04
查看ytym456的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-03-28 13:16
用定位指令
SET Y20
DDRVI  D28 D38 Y0 Y20
这个时候D8340数值增加
接下来执行
RST Y20
DDRVI D28 D38 Y0 Y20
D8340里面的数值,怎么不是减,而是继续增加?
ytym456
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 142 点
下载积分: 627 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2013-11-12
最后登录: 2017-06-04
查看ytym456的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-28 13:45
方向口在哪里指定?不是自动?
ytym456
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 142 点
下载积分: 627 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2013-11-12
最后登录: 2017-06-04
查看ytym456的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-03-28 13:59
引用
引用第1楼张兆楠于2016-03-28 13:28发表的  :
方向口 是指定的吧,Y20换了



请问:D8340计数的方向,怎么指定啊?  
我找遍了手册也没找到。急死了
ytym456
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 142 点
下载积分: 627 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2013-11-12
最后登录: 2017-06-04
查看ytym456的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-03-29 07:31
引用
引用第4楼chenhanfu于2016-03-28 14:59发表的  :
D28指定位负值,反向的SET,RST不要


多谢了,
ytym456
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 142 点
下载积分: 627 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2013-11-12
最后登录: 2017-06-04
查看ytym456的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-03-29 07:33
多谢楼上几位的回答,第一次用PLC,多谢各位