跪求fx3g编程口rs232的接线图
cwxok
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 658 个
工控威望: 1239 点
下载积分: 1043 分
在线时间: 1262(小时)
注册时间: 2007-11-17
最后登录: 2024-12-27
查看cwxok的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-28 17:08
FX3G 是 RS422口   !一屏双机,通常是方案1.每台PLC加装485BD板(比如威纶人机)),方案2.一台PLC用自带的RS422口,另一台加232-BD(比如三菱人机)!
楼主留言:
用的是方案2,一台接485,一台接232,但是232的该怎么接还没弄懂
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  欢迎光顾我的淘宝,更多更全三菱产品供应!
cwxok
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 658 个
工控威望: 1239 点
下载积分: 1043 分
在线时间: 1262(小时)
注册时间: 2007-11-17
最后登录: 2024-12-27
查看cwxok的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-03-31 10:06
232bd板这边肯定是2  3  5  屏嘛不同品牌对232口的针脚定义不一样,大品牌通常也是2  3  5    跟BD板这边是2跟3交叉对接!如果是国内的小品牌比如台达 威纶这些 可能不一样,因为他们不按国际标准来的!