cyh1986
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 738 点
下载积分: 722 分
在线时间: 299(小时)
注册时间: 2009-04-28
最后登录: 2024-11-19
查看cyh1986的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-03-26 17:52
[attachment=145793]
上面是我画的图
  [attachment=145794]
下面这个是施耐德LT47的说明书
请问互感器能像我图里这么接吗?
redrock99
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 320 个
工控威望: 554 点
下载积分: 3735 分
在线时间: 172(小时)
注册时间: 2009-02-04
最后登录: 2024-10-28
查看redrock99的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-27 21:11
互感器画错了,每个互感器不能开路,每个互感器接线穿过LT47测线孔后形成单独回路,如果你想安全的话,互感器接线可以单独接地。