松下FP-X C40T,增量式伺服电机
异常断电后,记录的原点总会有一点点偏差,请问如何在PLC内部解决这个问题
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2845 个
工控威望: 3617 点
下载积分: 3517 分
在线时间: 3804(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-11-29
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-25 12:08
回机械原点呀,除了这样好像别无办法。又不是绝对式会记录位置。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备