我在用程序测试伺服电机的时候,给脉冲可以转,但是我只要在给脉冲的同时加一个方向伺服就停了,也就是只能一个方向转,加了方向就转不了了,希望哪位大神能否帮我分享一下,谢谢了啊
南京弘恩
松下工控产品一级代理商,请加我QQ:3216852589
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 71 个
工控威望: 160 点
下载积分: 789 分
在线时间: 446(小时)
注册时间: 2015-12-24
最后登录: 2018-05-16
查看南京弘恩的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-25 09:30
不知道你用的什么品牌伺服,松下交流伺服系统在位置控制方式下,可以接收三种控制信号:脉冲/方向、正/反脉冲、A/B正交脉冲。驱动器的出厂设置为A/B正交脉冲(No42为0),请将No42改为3(脉冲/方向信号)