cadtlf
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 174 点
下载积分: 560 分
在线时间: 83(小时)
注册时间: 2013-06-17
最后登录: 2024-12-04
查看cadtlf的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-03-21 19:06
三菱PLC与尼康高度计如何通信呢,请大侠指导
kiwso
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 306 个
工控威望: 411 点
下载积分: 2699 分
在线时间: 355(小时)
注册时间: 2011-05-19
最后登录: 2025-01-05
查看kiwso的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-03-21 19:32
手册上面说的很清楚了嘛
RX 复位计测器 啊
QX 输出数据啊"当通讯成功时接收"


参考三菱的自由通讯篇章哦

好运!!
kiwso
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 306 个
工控威望: 411 点
下载积分: 2699 分
在线时间: 355(小时)
注册时间: 2011-05-19
最后登录: 2025-01-05
查看kiwso的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-03-22 15:37
引用
引用第8楼cadtlf于2016-03-22 12:51发表的  :
请大侠们指导,谢谢



大哥,你的图片能换个方向吗?看到累的哦


稍等。。。。看完后给你解答

以下问题需要你确认:
1、PLC侧详细的型号提供下!
2、PLC侧各个设定
3、配线图确认是否正确
kiwso
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 306 个
工控威望: 411 点
下载积分: 2699 分
在线时间: 355(小时)
注册时间: 2011-05-19
最后登录: 2025-01-05
查看kiwso的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-03-24 09:11
引用
引用第15楼cadtlf于2016-03-23 07:49发表的  :
各位大虾帮帮忙吧



按照上面的PIN定义,PLC和尼康装置之间的线路连接OK了吗?
kiwso
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 306 个
工控威望: 411 点
下载积分: 2699 分
在线时间: 355(小时)
注册时间: 2011-05-19
最后登录: 2025-01-05
查看kiwso的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-03-24 09:11
引用
引用第2楼cadtlf于2016-03-21 19:56发表的  :
可我通信上了,接收不到数据是怎么回事



你是如何判断通讯上的?
kiwso
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 306 个
工控威望: 411 点
下载积分: 2699 分
在线时间: 355(小时)
注册时间: 2011-05-19
最后登录: 2025-01-05
查看kiwso的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-03-24 09:22
引用
引用第10楼cadtlf于2016-03-22 16:43发表的  :
PLC是三菱 FX3G-40MT,我设定D8120=H89,



H89=10001001
设定暂时OK

下面的图片,接收区有数据???
楼主留言:
你好,可以帮我看看吗.接收无数据
kiwso
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 306 个
工控威望: 411 点
下载积分: 2699 分
在线时间: 355(小时)
注册时间: 2011-05-19
最后登录: 2025-01-05
查看kiwso的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-03-24 20:52
你把程序发来看看吧
kiwso @ 一二六.com



引用
引用第20楼cadtlf于2016-03-24 18:30发表的:
接线PLC  2---尼康2
       3---尼康3
       5----1,11
     



你好!
接收 无数据有 下面两种情况
1配线错误

2通讯数据错误

先检查硬件配线了

从引脚定义看,3线不对的吧?
2和12脚使用
14和7脚任意用一个信号地

还有,尼康的这个装置接口不是按照标准来定义的





下面定义供你参考

25针串口功能一览
针脚 功能
2 发送数据(TXD)
3 接收数据 (RXD)
4 发送请求 (RTS)
5 发送清除 (CTS)
6 数据准备好 (DSR)
7 信号地 (GND)
8 载波检测 (DCD)
20 数据终端准备好 (DTR)
22 振铃指示 (RI)

9针串口功能一览表
针脚 功能
1 载波检测 (DCD)
2 接收数据 (RXD)
3 发送数据(TXD)
4 数据终端准备好 (DTR)
5 信号地 (GND)
6 数据准备好 (DSR)
7 发送请求 (RTS)
8 发送清除 (CTS)
9 振铃指示 (RI)
[ 此帖被kiwso在2016-03-24 21:10重新编辑 ]
kiwso
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 306 个
工控威望: 411 点
下载积分: 2699 分
在线时间: 355(小时)
注册时间: 2011-05-19
最后登录: 2025-01-05
查看kiwso的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-03-25 09:02
引用
引用第22楼cadtlf于2016-03-25 08:44发表的  :
PLC   2----尼康2
      3----尼康12
      5----尼康14



是的,你试试看