用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
电脑
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
EM231 SF灯闪烁 PLC信息报错如图
上一主题
下一主题
lingjiayi
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
82 个
工控威望:
254 点
下载积分:
907 分
在线时间: 99(小时)
注册时间:
2012-08-15
最后登录:
2022-03-23
查看lingjiayi的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-03-21 13:56
全看
|
小
中
大
其实功能已经实现了,可以正常加热。但是两个EM231RTD模块上SF不停闪烁
1. 模拟量地址不会错
2. DIP开关不会错
3. 8通道加热,该短接的都短接了
咨询了技术热线,说是没有接屏蔽线的关系,但是我在线读取值很稳定,不存在干扰情况,个人认为不是这个原因,希望哥哥姐姐们帮忙分析分析。
分享
lingjiayi
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
82 个
工控威望:
254 点
下载积分:
907 分
在线时间: 99(小时)
注册时间:
2012-08-15
最后登录:
2022-03-23
查看lingjiayi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-03-21 17:32
全看
|
小
中
大
找到原因了 要8个通道都接上RTD SF灯就灭了。
分享
lingjiayi
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
82 个
工控威望:
254 点
下载积分:
907 分
在线时间: 99(小时)
注册时间:
2012-08-15
最后登录:
2022-03-23
查看lingjiayi的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2016-03-21 17:34
全看
|
小
中
大
还有一个百思不得其解的问题,固态继电器触点端接的是火线,在线圈不得电的情况下,测量触电另一侧与零线间的电压差居然是220V,这是为什么,那岂不是固态继电器线圈不动作也在加热?但实际是不加热的。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
EM231 SF灯闪烁 PLC信息报错如图
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问